一、冷藏库单位制冷负荷:

一般冷却物冷藏间(0℃~-2℃):

制冷设备负荷=75.7大卡/吨;机器负荷=60大卡/吨; 250吨以下冷库(-15℃~-18℃):制冷设备负荷=70.5大卡/吨;机器负荷=60大卡/吨; 500T~1000T冷藏库(-18℃) :制冷设备负荷=45.6大卡/吨;机器负荷=40大卡/吨; 1500~3500T多层库(-18℃) :制冷设备负荷=35大卡/吨; 机器负荷=28大卡/吨; 4500~9000T多层库(-18℃) :制冷设备负荷=28大卡/吨; 机器负荷=21大卡/吨;

二、冷藏库每吨货需用冷却面积:

250吨以下冷库配管 =0.90~1.2平方/吨; 500~1000吨配管 =0.70~0.95平方/吨; 1000~3000吨配管 =0.60~0.90平方/吨; 1500~3500多层库 =0.55~0.68平方/吨;

三、冷库库内净面积与配管表面积之比:

速冻 =1:10~1:11;

冷却 =1:4.2~1:4.8;

储藏: 100平方以下 =1:1.0~1:1.1; 100~200平方 =1:1.0~1:1.05; 200平方以上 =1:0.72~1:0.95。本文出自昆山物流